在日常学习、工作或生活中,大家对《史上最齐全的装修建议书_小技巧》其他作文都不陌生吧,其他作文是一种言语活动,具有高度的综合性和创造性。相信写《史上最齐全的装修建议书_小技巧》其他作文是一个让许多人都头痛的问题,下面我帮大家整理的《史上最齐全的装修建议书_小技巧》优秀其他作文,仅供参考,欢迎大家阅读《史上最齐全的装修建议书_小技巧》。
史上最齐全的装修建议书
小编四处收集,终于在这个春暖花开的季节,收集到了由无数位无私奉献的装修网友们总结整理出的装修攻略万言书。相信把它读完以后,你装修的路上会少走很多弯路。废话少说,上建议书!
1.在贴瓷砖时一定要注意以下几点:
①最好自己能在现场
②部分不太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等后面,还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置,否则将来你什么都看不到,还花冤枉钱。③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。
④一定要将地漏用东西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了30门找管理处疏通,弄上来好多小泥块。
⑤人在现场,工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家人不在现场,后来去看,被浪费不少砖,很是心痛,都是血汗米米呀。
2.一面墙的长、高。如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,也可以拿到卖瓷砖的店子,他们会帮你再符合的。加5%的损耗就行。
3.发现为了节约钱,应考虑周全的水电改造项目没有做到位。
4.贪便宜而选用的材料不环保,住进去气味太重了。
5.买的淋浴器太大,放在洗手间显得不协调。
6.水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开槽。7.每一项都要自己验收才行。否则以后你可要后悔!昨天我就看到他们用假工了!
8.防水一定要做好,一定要试水!
9.找装修队太快了,对他们很不满意,特别是工头。
10.很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
11.能买的东西决不要让施工队做。
12.地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。因为相信地板厂家的说法,没有重新做平,现在客厅的复合地板已经吱吱呀呀地响了;
13.厨房洗手间的门不要用塑钢门。还是容易变形。特别是厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
14.客厅里尽量多地装电源插头。有很多用电的东西你一开始绝对想不到。
15.洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。
16.做门与门框的材料要选木纹细致的材料。否则做出来的门就象招待所。特别是现在深圳所谓的白、红橡不宜做门。
17.在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。我家就是在装完橱柜后发现用来接菜盆用水的管道口滑丝,水管接上后不久出现了涓涓细流,费尽九牛二虎之力才搞定。
18.厨卫地砖一定别挑白色。否则,你就擦吧??天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士,否则就象我家一样,出现一块一块的斑迹,在光线下特别明显,遭透了!
19.客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店。
20.买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要坚持安装完后才付完全款!!记住:一定是全部安装好后才付完,如果不能一次安装完的,要坚持留一点尾款,等下次安装完的时候再付。(此条经验仍装修血泪史,切记切记!)
21.所有买东西的单据一定要保存好,哪怕是一张白字条。至少保存到装修所有的事情都完毕后才考虑仍掉。此举对后期存在可能退货以及有问题的东西绝对有好处。
22.在装修前学习别人经验时,最好备一小本,把认为自已将来用得着的东西记下来,或者剪贴下来。此举可以避免自己装修遇到类似情况的时候,明明记得什么地方说过该怎么怎么做,但就是死活记不清。
23.装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着,说不定什么时候你就省了很多事,少走很多弯路。
24.如果是狭长型的厨房,橱盆又在顶头,最好在橱盆上方装个吊灯,否则晚上洗东西是背光的。
25.卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。26.插座的位置一定要算好,高度,间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋,后是放好了暗盒发现刚好被电视柜、微波炉、书桌挡住,只好把前两个家具的位置移高,最后发现不仅高度不符合人体工程学,还买不好合适的不锈钢柜脚,只能订做铝脚。
27.过道吊顶的灯太多,而且串联在一起。亮是够亮,但老人嫌太费电,开的机会不大。其实只需要在过道拐角处各装一盏就好了,即明亮又有效果。
28.装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在灯不在餐桌正中。
29.主卧的电话插座电源插座位置当初先安装好,现在看来都要露在床头柜的外面了。
30.米米不够的,可以先不装淋浴房门,工人用瓷砖砌好淋浴房架子,买个漂亮的浴帘也不错哦!洗澡时不会因为洗浴地方小而撞着胳膊。
31.卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡!
32.插座要多装
33.家具要外买
34.地面要耐脏
35.安全要考虑
36.样房要多看
在日复一日的学习、工作或生活中,大家都跟其他作文打过交道吧,写其他作文可以锻炼我们的独处习惯,让自己的心静下来,思考自己未来的方向。如何写一篇有思想、有文采的《房子装修方案》其他作文呢?下面我为大家整理的《房子装修方案》优秀其他作文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家写《房子装修方案》有所帮助。
6、施工工期: 天
二、施工工艺及技术要求
(一)拆除工程
根据设计要求拆除原布局结构。
1、轻钢龙骨石膏板隔断及免漆门拆除,免漆门扇拆除后保留;
2、轻钢龙骨石膏板吊顶及原有灯具线路拆除,灯具拆除后保留。
拆除后所产生垃圾必须及时装袋处理,地面做好清理卫生工作,装袋垃圾运至物业指定的垃圾堆放处,便于其外运清理。
(二)强弱电线路铺设工程(暂定)
强弱电施工所需材料全部由甲方提供,乙方负责施工。
1、强电插座线路铺装,采用地面开槽,埋装镀锌铁管穿线铺装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处地面开槽安装底盒连接,主线可采用4 mm 国标铜芯导线,分线采用2.5 mm 国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。主工程施工完毕办公家具进场后,再做插座及排插安装。
2、强电照明线路铺装,采用顶面布线,吊装镀锌铁管穿线铺装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处安装底盒连接,主线可采用4 mm 国标铜芯导线,分线采用2.5 mm 国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线分设空气开关漏电保护,便于电路管理及分流。各个区域按照布局不同分设开关面板,开关线路墙面隐藏埋管铺设,高隔间位置采用明线槽穿线安装。吊顶工程完毕后安装灯具。乳胶漆施工完毕后安装开关面板。
3、网线及电话线线路铺设,采用地面走线,PVC阻燃穿线管明管铺装,铺装完毕之后做地面大理石铺装隐藏其内。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),从弱电井位置铺设主线至各区域交换机位置,主线采用双线并行,一条为主线路,一条为备用线路,以免后期线路问题影响使用,以备不时。分线路从各区域交换机位置亦采用PVC阻燃穿线管明管铺设方式分别铺设至各工作位,线路两端预留1.2-1.5m做水晶头。
4、音响及监控线路铺设,采用顶面走线,吊装PVC阻燃穿线管铺装,从主控机房位置直接铺设至各所需位置。
(三)地面大理石铺装工程
1、材料要求:大理石的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求;水泥:325#以上普通硅酸盐水泥,并备适量擦缝用白水泥;砂:中砂、粗砂;矿物颜料(擦缝用)。
2、石材进场后应侧立堆放在室内,侧立堆放,底下应加垫木方。详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求。有裂纹、缺棱掉角的不得使用;水电设备管线等均已完成后再做大理石铺装。
3、工艺流程:
(1)、基层处理→弹线→试拼→编号→刷水泥浆结合层→铺砂浆→铺大理石→灌缝
(2)、准备工作:以施工图和加工单为依据,熟悉了解各部位尺寸和做法,弄清洞口、边角等部位的关系;基层处理:将地面垫层上的杂物清理干净,用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆并清扫干净;
(3)、弹线:在房间的主要部位用棉线拉互相垂直的十字线,用以检查和控制大理石板块的位置,并根据平水线,找出面层的标高在墙面上弹好线;
(4)、试拼:在正式铺设之前,对每一房间的大理石板块应按图案、颜色、纹理试拼,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐;在房间内的两个相互垂直的方向,铺两条干砂,其宽度不大于板块,厚度不小于 3mm,根据试拼石材的编号及施工大样图,结合房间实际尺寸,把大理石板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对 板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置;
(5)、刷水泥浆结合层;在铺砂浆之前再次将混凝土垫层清扫干净,然后撒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为 0.5 左右,随刷随铺砂浆);
(6)、扑砂浆:根据水平线,定出地面找平层厚度,拉十字控制线,铺找平层水泥砂浆(找平层一般采用 1:3 的干硬性水泥砂浆,砂浆从里往门口摊铺,铺好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平,找平层厚度宜高出大理石底面标高水平线 3~4mm;
(7)、铺大理石块:从里往外沿控制线进行铺设,先进行试铺,对好纵横缝,用橡皮锤敲击木垫板,振实砂浆至铺设高度后,将大理石掀起移至一旁,检查砂浆上表面与板块之间是否吻合,然后正式镶铺,先在水泥砂浆找平层上满浇一层水灰比为 0.5 的素水泥浆结合层,再铺大理石板,安放时四角同时往下落,用橡皮锤或木锤轻击木垫板,根据水平线用铁水平尺找平,铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺;
(8)、擦缝:24 小时后进行灌浆擦缝,灌浆 1~2 小时后,用丝绵蘸原稀水泥浆擦缝,与板面擦平,同时将板面上的水泥浆擦干净;
4、质量标准:
(1)、保证项目:大理石的品种、规格、质量符合设计要求、面层与基层结合必须牢固、无空鼓;
(2)、大理石表面洁净,图案清晰,光亮、光滑、色泽一致、接缝均匀、周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象;
(3)、允许偏差:表面平整度≤1mm,缝格平直≤2mm,接缝高度≤0.5mm,缝隙间宽度不大于 1mm.
⒌ 成品保护:
(1)、存放大理石不得雨淋、水泡、长期日晒,摆放要采取立放,光面相对,板块背面应支垫木条,下面应垫木方;
(2)、施工过程中应随铺随擦净,揩净布应用软布和干布;
(3)、铺完的房间应临时封闭 24 小时,不得上人;
(4)、铺完的房间再进行其它作业施工时应在地面覆盖板加以保护。
(四)石膏板墙体隔断工程
1、材料及配件:轻钢龙骨主件:75mm竖向主龙骨、横向贯穿龙骨、沿顶龙骨、沿地龙骨;轻钢骨架配件:支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨等;紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等。3000*1200*9mm纸面石膏板。
2、工艺流程
放线-→安装沿顶龙骨和沿地龙骨 →竖向龙骨分档 -→安装竖向龙骨-→安装横向龙骨卡档-→安装石膏板-→板面接缝处理-→面层施工
(1)、放线:根据设计施工图,放出隔墙位置线、门窗洞口边框线,并放好顶龙骨位置边线。
(2)、安装沿顶龙骨和沿地龙骨:按已放好的隔墙位置线,按线安装顶龙骨和地龙骨,用射钉或膨胀螺栓固定于主体上,其射钉钉距为600mm。
(3)、竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按石膏板的规格1200mm板宽,分档规格尺寸为600mm,不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置,使破边石膏罩面板不在靠洞框处。
(4)、安装龙骨:按分档位置安装竖龙骨,竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨,调整垂直及定位准确后固定;靠墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定,钉距为1000mm.
(5)、安装横向贯穿卡挡龙骨:根据设计要求,隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨。
(6)、安装石膏罩面板:
①、检查龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求,龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数。
②、安装一侧的纸面石膏板,从门口处开始,无门洞口的墙体由墙的一端开始,石膏板一般用自攻螺钉固定,板边钉距为200mm,板中间距为300mm,螺钉距石膏板边缘的距离不得小于10mm,也不得大于16mm,自攻螺钉固定时,纸面石膏板必须与龙骨紧靠。
③、安装墙体内电管、电盒等设备。
④、安装墙体另一侧纸面石膏板:安装方法同第一侧纸面石膏板,其接缝应与第一侧面板错开。
(7)、接缝做法:
①、刮嵌缝腻子:刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净,用小刮刀把腻子嵌入板缝,与板面填实刮平。
②、粘贴接缝带:待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴接缝带,先在接缝上薄刮一层白乳胶,厚度为1mm,宽度为接缝带宽,随即粘贴接结带,用中刮刀从上而下一个方向刮平压实,赶出胶腻子与接结带之间的气泡。拉结带粘贴后,立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子,使拉结带埋入这层腻子中。
3、成品保护
(1)、轻钢龙骨隔墙施工中,工种间应保证已装项目不受损坏,墙内电管及设备不得碰动错位及损伤。
(2)、轻钢骨架及纸面石膏板入场,存放使用过程中应妥善保管,保证不变形,不受潮不污染、无损坏。
(3)、施工部位已安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
(4)、已安装完的墙体不得碰撞,保持墙面不受损坏和污染。
(五)矿棉板吊顶工程
1、工艺流程:弹线安装吊杆→安装龙骨及配件→安装面板。
2、施工步骤:
(1)测量放线:依据顶棚设计标高,沿墙柱面四周弹线,作为顶棚安装的标准线。
(2)吊杆安装:吊杆可用钢筋制作,安装时先将长短适宜的钢筋一端和套丝杆搭接焊好,搭接焊缝长度不小于3.5cm,吊杆端头螺纹外露长度不应小于3cm,另一端头与L40*40角铁焊好,角铁上开10mm孔眼以安装8mm膨胀螺丝。根据大样图确定吊点位置弹线,并复验吊点间距,吊点间距为1000到1200mm。在吊点处,可用Φ12冲击钻将吊点对应的楼板底面钻孔洞,将安装有吊杆的8mm膨胀螺栓固定于吊点处。
(3)龙骨安装:安装基层龙骨时,应将基层龙骨用吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢。
基层龙骨接长可用接杆体连接。基层龙骨安装后进行调平,并应考虑顶棚的起拱高度不少于房间短向跨度的200分之一。将通过配送的卡钩将配送的主龙骨固定在基层龙骨上,将配送的次龙骨直接卡在主龙骨的扣孔中。
(4)矿棉板安装:待龙骨均安装好并验收合格之后,开始安装矿棉板,安装时应戴手套,保持矿棉板的干净清洁。
(六)墙面乳胶漆工程
1、施工工艺:
(1)、清理:要将基体表面起皮、松动处清楚干净,然后将表面扫净。
(2)、修理:用腻子将磕碰及坑洼、缝隙找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,把浮土扫净。
(3)、批刮腻子:批刮遍数可由基体表面平整度决定,一般情况为2-3遍,对于石膏板基层,可直接批刮腻子;对于木基层的第1遍应采用批刮石膏粉腻子,第2~3遍批刮腻子粉。披挂时一抹紧接一抹,接头不显槎,最后收头要干净利落,第二遍批刮方向应与的一边垂直,干燥后用细砂纸磨平磨光。
(4)滚涂乳胶漆:为增加遮盖力,提高滚涂效果,先将乳胶漆按相应比例的的清水稀释。滚涂用软毛辊,将蘸涂料的软毛辊按M形滚动,把涂料大致滚在被装饰面上,在左右平稳回来滚动,使涂料均匀散开,最后用软毛辊按一定方向滚一遍。
2、质量要求:涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
(七)安装工程
1、高隔间安装要求:
(1)、所用材料的品种、规格、性能、图案和颜色应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全钢化玻璃。
(2)、玻璃板隔墙的安装必须牢固,玻璃板隔墙须采用胶垫安装固定。
(3)、玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕。嵌缝应密实平整、均匀顺直、深浅一致。
2、免漆门安装要求:
(1)、对由加工厂供应的门扇进场前应该核对型号,检查数量及门框和扇的加工质量。加工质量包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门平整等。其他材料:合页、插销、门锁、门吸等各种小五金齐备。
(2)、门套和扇在安装前检查无窜角、翘扭、弯曲、劈裂。
(3)、留置门洞口时,其尺寸大小要结合装饰、装修做法,留出足够的装饰、装修所需的厚度。对同一标高与垂直位置上的洞口,应严格检验其位置,消除装饰、装修层的“吃口”现象。
(4)、五金安装应按设计要求,不能遗漏。
三、安全措施
1、所有施工人员进入现场必须遵守安全生产及文明施工的有关规定。施工现场严禁吸烟。
2、夜间施工一定要注意照明满足施工需要。
3、乙方管理人员负责安全工作检查与督促机械操作人员,服从现场管理人员的指挥监督。
4、做到工完场清,所有的溅出灰要及时的清理。
5、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要集中精力,禁止开玩笑和打闹。